一个建筑群,按要求消防用电负荷采用二级,该建筑群设置总消控室一处,设置双电源,多个单体建筑这只有报警分机,单体建筑的体量单独算之需三级负荷,请问分机需要双电源吗?

心祭 | 2025-07-19 18:59
请写下您的回答回答

回答 | 4

牛丫头消防课堂 2025-07-21 00:01 00 [回复]举报

你这个问题有争议,按照正常思路,每个建筑体量不同、危险性不同,消防设备供电要求不同,例如一个项目有超高层、也有一个很小的门卫,那么分别按照自身要求考虑供电要求。所以你这个也是一样,单独看每个建筑的供电到底是几级。《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第10.1 消防电气,单独看每个建筑。

潘天坤 2025-07-21 08:00 00 [回复]举报

1、只有报警分机的几个单体建筑,是否有需要火灾自动报警系统联动的设备?

2、一般来说只有三级负荷的建筑内,是不需要双电源,不过项目内有总消控室和二级负荷条件,建议从有条件的区域接入

3、注意下,设有需要火灾自动报警系统联动的设备场所内的区域报警控制器应选择可以联动的,无法联动的控制器不符合要求

懒得说 2025-07-21 08:00 00 [回复]举报

消防设备为三级负荷时,就可以单电源单回路供电。另外,《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)关于双电源切换的条文说明也专门讲到:针对一、二级负荷。

李勤 2025-07-21 11:53 00 [回复]举报

1.你单个建筑的主机相当于一个区域机,汇总的消防控制室,个人觉得应按总体建筑电源负荷考虑。

2.如果不这样考虑的话,那你每个单体楼座消防排烟风机或其他消防设备都按三级符合考虑,就不符合整体建筑群二级供电符合的思路了。