  • 预作用系统末端压力表量程问题和空压机选型参数。
    发表评论: 预作用系统末端压力表量程选取 ‌最小量程要求‌:末端试水压力表量程不得低于40kPa,以满足系统启动和报警的最低压力需求‌1。‌量程范围计算‌: 预作用系统准工作状态气压通常为0.03~0.05MPa(30~50kPa),建议选择量程为实际工作压力的1.5~2倍‌。示例:若系统压力为40kPa,推荐量程为60~80kPa(优先选用标准系列如60kPa或100kPa)‌2。‌指针位置优化‌:正常工作时指针应处于量程的1/3~2/3区间(如60kPa量程表,指针应在20~40kPa范围内),避免长期满量程或低量程运行影响精度和寿命‌3。‌安全冗余‌:最大压力不得超过量程的3/4(如60kPa量程表,最大压力应≤45kPa)‌4。空压机选型参数 ‌充气时间要求‌:预作用系统配水管网充气时间应≤2分钟,需根据管网容积计算排气量‌。‌5。‌工作压力匹配‌:空压机排气压力应比系统设定压力高1~2bar(如系统设定0.05MPa,空压机选0.6~0.7MPa)‌

    1 0 2025-07-18 23:34

  • 【图】喷头在粱下,增加挡水板是否可行?
    发表评论: 看《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-20177.1.10 挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12㎡,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐。除下列情况和相关规范另有规定外,其他场所或部位不应采用挡水板: 1 设置货架内置洒水喷头的仓库,当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板; 2 宽度大于本规范第7.2.3条规定的障碍物,增设的洒水喷头上方有孔洞、 缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。你现在的情况要考虑以下规范:7.1.6 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:       1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm。       2 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合本规范第7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的洒水喷头,溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合本规范第7.2.1条的规定时,应在梁底面的下方增设洒水喷头。

    0 0 2025-07-18 23:25

  • 冷库常温穿堂是否需要设置喷淋
    发表评论: 依据《 建筑防火通用规范》 GB55037-2022 设计温度高于0℃的地上高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500㎡的地上非高架冷库,应设置自动灭火系统。穿堂也应该设置。

    0 0 2025-07-18 23:22

  • 封闭楼梯间的首层不装门可以吗
    发表评论: 如果直通室外的门可以不用防火门;只要在首层还有开向楼梯间的门,那就需要安装防火门,形成封闭楼梯间或扩大的封闭楼梯间。

    0 0 2025-07-18 23:19

  • 宿舍楼、食堂门的要求
    发表评论: 民用建筑内除可设置为满足建筑使用功能的附属库房外,不应设置生产场所或其他库房。民用建筑内的附属库房,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘。 除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。

    0 0 2025-07-18 23:17

  • 防排烟系统中排烟阀手动远程执行机构明装还是暗装,是否有规范、图集要求?
    发表评论: 防排烟系统中排烟阀手动远程执行机构的安装: 1. ‌安装方式要求‌ ‌明装为主‌:手动远程执行机构(如手动按钮或钢丝绳驱动装置)需明装固定,确保操作人员可直观识别并快速操作‌。不得隐蔽安装,需直接暴露于可见位置‌。 2. ‌安装位置及高度‌ ‌距地高度‌:应设置在距楼地面1.3m~1.5m之间,便于人员操。 ‌就近原则‌:需紧邻所控制的排烟阀(排烟口),标识清晰,避免误操作‌。规范依据《消防设施通用规范》2.0.10 条,消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识,说明文字应准确、清楚且易于识别,颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。

    0 0 2025-07-18 23:12

  • 电梯前门口防火设置
    发表评论: 依据《建筑设计防火规范》3.8.8 除一、二级耐火等级的多层戊类仓库外,其他仓库内供垂直运输物品的提升设施宜设置在仓库外,确需设置在仓库内时,应设置在井壁的耐火极限不低于2.00h的井筒内。室内外提升设施通向仓库的入口应设置乙级防火门或符合本规范第6.5.3条规定的防火卷帘。

    0 0 2025-07-18 23:05

  • 建筑立面处设置防火卷帘如何实现联动
    发表评论: 因为防火卷帘一般不用于疏散(丙丁戊类仓库除外),所以不考虑其疏散。最保险的办法,平时卷帘降落下来,需要的时候临时升起来;第二,不管哪个建筑发生火灾,都应该降落防火卷帘;第三,注意温控释放装置的设置高度,便于操作。第四,内外设操作按钮。

    0 0 2025-07-18 22:59

  • 建筑面积7956m2的高档家具板项目单层丙类厂房,需要设置火灾自动报警系统吗?
    发表评论: 家具制造类厂房属于丙类厂房,符合规范中制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的分类。 ‌ 单层面积:7956㎡远超1500㎡标准; 因此,该家具板项目单层丙类厂房需设置火灾自动报警系统。

    0 0 2025-07-18 22:50

  • 歌舞娱乐场所自动喷水灭火系统
    发表评论: 楼层建筑面积大于300平米。这点很关键,其实你明白他为啥这样规定,就很容易理解和记忆了。他是怕为了降低消防设计故意拆分。例如一个三层的建筑,每层500㎡,如果他拆成两家歌舞娱乐,不就钻空子了吗?所以他规定的这个楼层建筑面积500㎡,>300㎡了,你就得上自喷;还有一点,歌舞娱乐场所本身火灾危险性较大,如果他不设喷淋,发生火灾影响其他区域,所以他要考虑整体影响。

    0 0 2025-07-18 22:45

  • 多线盘手动启动消防泵视频
    发表评论: 调整一下接线端子即可。

    0 0 2025-07-18 22:24

  • 消火栓箱铝合金玻璃框
    发表评论: 按理说,消火栓箱箱属于消防产品的范畴,应选择正规合格的生产厂家,材料厚度应符合相关标准要求,不应对消火栓箱进行随意改动。

    0 1 2025-07-18 07:08

  • 二氧化碳灭火系统的钢瓶报废标准
    发表评论: 根据气瓶检验周期与使用年限表格,二氧化碳灭火系统的灭火剂瓶(钢质无缝气瓶)的报废年限和检验规定如下:1️⃣ 报废年限:常规环境设计使用年限为20年,但二氧化碳具有弱酸性,建议从严执行12年报废标准。若瓶体出现严重锈蚀、变形或损伤,需提前报废。2️⃣ 定期检验:腐蚀性环境(含二氧化碳):每2年全面检验(水压试验、壁厚测定等)。非腐蚀性环境:每3年检验。

    0 0 2025-07-18 06:57

  • 新建项目,消防维保、检测、评估,应该在什么时间点介入
    发表评论: 首先,项目验收合格后,由建设单位委托维保;第二,关于消防设施捡测,你要区分是验收前的检测,还是日常维护管理的检测?介入时间点是不一样的。第三,评估的介入点类似维保,只要验收合格的工程,企业需要,随时可以介入。

    0 0 2025-07-18 06:48

  • 《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)中明确规定,本两条自2023年3月1日起废止,那么,合用前室或者剪刀楼梯前室可以与防烟楼梯间共用机械加压送风系统呢?
    发表评论: 一定不可能共用,一定明白本条规范的本意,要考虑机械加压送风系统的安全可靠性,一旦1套系统失效,控制影响的范围

    0 0 2025-07-18 06:45

  • 防火分区的跨楼层划分
    发表评论:  规范并没有限定防火分区具体的划分措施,例如厂房中因工艺需要通过挑空空间连通两个楼层,是连通区域加起来的面积不能超过规定的防火分区允许面积。否则,应进行防火分区划分。

    0 0 2025-07-18 06:44

  • 雨淋系统的疑问
    发表评论: 一个雨淋阀组,最大保护面积260平米,不可能保护几个防火分区。

    0 0 2025-07-18 06:41

  • 食堂防排烟设计
    发表评论: 无可开启外窗的房间超过50平,或者是该区域的总面积超过200平,应考虑设置排烟。如果房间较小,可在走道设置排烟口,相应的要求在建筑防烟排烟系统技术标准中有规定。售卖区域原则上可以不再单独设置排烟,你的售卖窗口属于敞开的区域,原则上可以不单独设排烟。

    0 0 2025-07-18 06:39

  • 多层办公楼中敞开式办公区(未分隔房间)最远点距楼梯间安全出口的距离要求
    发表评论: 参照《建筑设计防火规范》第5.5.17条文说明,参照观众厅等大空间疏散距离要求。本条中的“观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等”场所,包括开敞式办公区、会议报告厅、宴会厅、观演建筑的序厅、体育建筑的入场等候与休息厅等,不包括用作舞厅和娱乐场所的多功能厅。

    1 0 2025-07-18 06:34

  • 请问宾馆、酒店的库房是否适用于GB50016.-2014(2018年版).6.2.3条规定要设置乙级防火门?
    发表评论: 需要啊,因为它属于民用建筑里边的附属库房。

    1 0 2025-07-18 06:29

积分
492
提问
0
回答
491

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 张燕,工程管理硕士; 注册电气工程师,注册消防工程师,注册安全工程师 中国建筑防火专业委员会委员 全国建筑防火行业高端智库专家 中国消防协会专家;山东省消防协会专家;淄博市消防设计审查验收专家 三本专著: 《建设工程消防施工及验收常见问题解析》副主编 《石油化工工程消防设计审查验收案例及常见问题解析》主编 《公众消防安全教育培训教程》参编