消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

【图】喷头在粱下,增加挡水板是否可行?

陈泽平 | 2025-07-18 08:28
请写下您的回答回答

回答 | 4

牛疼 2025-07-18 09:03 00 [回复]举报

加这个东西的作用是什么啊?

懒得说 2025-07-18 10:32 00 [回复]举报

移位到梁边一定距离,改成直立型喷头。你这样喷头不在热量聚集处,不能及时动作

EHS专家-DL 2025-07-18 11:32 00 [回复]举报

挡水板的核心功能是隔离上部水源,非加速喷头感温。宽度>1.2m的梁/风管等障碍物,下方是增设喷头,看图片,该情况没有必要增设喷头,保障喷头溅水盘距顶板≤300mm,梁底间距25~100mm的核心要求‌就可以。

牛丫头消防课堂 2025-07-18 23:25 00 [回复]举报

看《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017

7.1.10 挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12㎡,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐。除下列情况和相关规范另有规定外,其他场所或部位不应采用挡水板:
1 设置货架内置洒水喷头的仓库,当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板;
2 宽度大于本规范第7.2.3条规定的障碍物,增设的洒水喷头上方有孔洞、 缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。


你现在的情况要考虑以下规范:

7.1.6 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:       1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm。       2 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合本规范第7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的洒水喷头,溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合本规范第7.2.1条的规定时,应在梁底面的下方增设洒水喷头。

关闭

关闭

手机APP下载